RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
el. Widerstand Rohrbegleitheizung
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
TheBartman



Anmeldungsdatum: 09.07.2009
Beiträge: 482

Beitrag TheBartman Verfasst am: 29. Jul 2010 16:19    Titel: el. Widerstand Rohrbegleitheizung Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Ich glaube, ich stehe buchstäblich auf der Leitung:

Ich habe eine Rohrbegleitheizung, der ein oder andere mag sie kennen, diese flachen Kabel mit der Aufschrift 10 W/m.

Nun habe ich zur Überprüfung den Widerstand gemessen und kam auf 20 Ohm bei 22 Metern Länge.
Nun habe ich mal gerechnet:

230 V / 20 Ohm = 11,5 A

11,5 A * 230 V = 2645 W

2245 W / 22 m = 120 W/m

Wobei 120 W/m ja nicht passt und ich bin schon fast der Meinung, ich habe mich vermessen und es sind eigentlich 200 Ohm gewesen. (Ich kam mit dem Multimeter nicht so wirklich klar, seltsames Modell.)

Meine Rechnung ist doch korrekt, oder? Oder habe ich bei der Sache einen kompletten Gedankenfehler?



Meine Ideen:
Vermessen?
franz



Anmeldungsdatum: 04.04.2009
Beiträge: 11583

Beitrag franz Verfasst am: 29. Jul 2010 19:21    Titel: Antworten mit Zitat

Die Leistungsaufnahme in W/m betrifft eventuell nur einen zulässigen Maximalwert. Außerdem lese ich etwas von einer temperaturabhängigen Selbstlimitierung durch den Widerstandsaufbau zwischen den Litzen:

http://waerme.danfoss.com/PCMPDF/Frostschutz%20von%20Rohrleitungen%20-%20Leitfaden%20f%C3%BCr%20Auswahl%20und%20Auslegung.pdf

Und, als Laie: Kann man diese Kabel so einfach stückeln?
Gruß
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik