RegistrierenRegistrieren   LoginLogin   FAQFAQ    SuchenSuchen   
Pumpspeicherkraftwerk
 
Neue Frage »
Antworten »
    Foren-Übersicht -> Elektrik
Autor Nachricht
physikmanf
Gast





Beitrag physikmanf Verfasst am: 20. Dez 2011 22:06    Titel: Pumpspeicherkraftwerk Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Ein PS-Kraftwerk leistet im Nennbetrieb 900MW und läuft über 120min mit Volllast.
Wirkungsgrad der Turbine ist 95%. Im Pumpbetrieb beläuft sich der Wert der Aufnahmeleistung auf 200MW mit einem Wirkungsgrad von 87%. Wie lange muss das Kraftwerk pumpen um das Oberwasser wieder zu füllen.

Meine Ideen:
Also, es werden ja 1895MWh Energie ausgeschöpft. Muss ich diese aber nun einfach durch 200 teilen oder durch 200*0,87?

Vielen Dank im vorraus
PhyMaLehrer



Anmeldungsdatum: 17.10.2010
Beiträge: 1085
Wohnort: Leipzig

Beitrag PhyMaLehrer Verfasst am: 21. Dez 2011 09:41    Titel: Antworten mit Zitat

Letzteres. Das Wasser soll eine potentielle Energie von 1895 MWh erhalten. Die Pumpen haben eine elektrische Leistung von 200 MW, die aber nur zu 87 % in mechanische Leistung umgesetzt wird.