Hi


Im Zusammenhang mit einer Tarif-Rundsteueranlage muss ein einphasiger Kondensator mit einer Leistung von 500Var verdrosselt werden. Welche Fre-quenz hat das Rundsteuersignal, wenn die Induktivität der Verdrosselung 18.7mH beträgt?

Merci
schnudl
Moderator


Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge: 6979
Wohnort: Wien

Beitrag schnudl Verfasst am: 03. Apr 2006 13:05    Titel: Antworten mit Zitat

Fehlt da nicht noch was ?
Zumindest den Verdrosselungsgrad müsste man wissen...
Ein Rundestuersignal hat ja nicht immer die gleiche Frequenz sindern ist meist ein Frequenzband....

_________________
Wenn du eine weise Antwort verlangst, musst du vernünftig fragen (Goethe)
Gast






Beitrag Gast Verfasst am: 03. Apr 2006 15:21    Titel: Antworten mit Zitat

hmmmm

Nein, die Aufgabe wurde so gestellt
schnudl
Moderator


Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge: 6979
Wohnort: Wien

Beitrag schnudl Verfasst am: 03. Apr 2006 15:47    Titel: Antworten mit Zitat

Also: wenn die unverdrosselte Kapazität 500Var hat, so ist aufgrund



auch ihre Kapazität gegeben. Bei 220V wären dies 33uF.

Wenn die Resonanzfrequenz mit der Rundsteuerfrequenz übereinstimmt (ich weiss nicht ob das so dimensioniert wird...) so hätte man (Thomsonsche Formel) f=203 Hz. Zumindest klingt dies nicht ganz unvernünftig.

Der Verdrosselungsgrad ist daher

Wie man darauf kommt sollte klar sein.

Die Frage ist nur was die Nominalspannung denn ist. Es könnte sich ja auch um Mittelspannung (20kV) handeln.